-40度速冻库接手调试约98立方速冻库

[复制链接]
发表于 2021-10-15 17:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-15 21:06 编辑

-40度速冻库接手调试。约98立方速冻库,一台单级40匹预冷,3台双级打低温。设置预冷在-18度后开启3台双级机组。调试前-35度10小时5吨货冻硬,调试后温度达到-42。5~6吨货能在8小时冻硬。老板还想要求8~10吨货8小时内冻硬。货一般都是鸡肉鸡爪,牛肉。
IMG_20211014_154816.jpg Screenshot_20211014_094521_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20211014_092453_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20211014_092506_com.android.gallery3d.jpg
IMG_20211013_150029.jpg
Screenshot_20211014_092433_com.android.gallery3d.jpg
IMG_20210605_081713.jpg
发表于 2021-10-15 20:33:24 | 显示全部楼层
不调了,直接搬南北极去,老板应该能满意了
发表于 2021-10-15 21:12:16 | 显示全部楼层
谢谢分享辛苦了。
发表于 2021-10-19 16:23:16 | 显示全部楼层
3台双级是几匹的?
 楼主| 发表于 2021-10-20 12:23:04 来自手机 | 显示全部楼层
3台双级30匹一台
发表于 2021-10-21 20:27:59 | 显示全部楼层
后期维护是个好活。
发表于 2022-12-3 17:13:42 | 显示全部楼层

大师傅,温度基本到了极限了吧!不用覆叠机组不好实现了吧!第一次看见这么低的,是404的吗?