乐创45格小制冰机上薄下厚,脱冰冰掉不下来

[复制链接]
发表于 2021-9-29 16:27:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 端心正行 于 2021-9-29 16:30 编辑

机器没修过,制冰时,回气管结霜到根部。制冰上面两排的冰很薄。脱冰时间过长,冰融化完了还掉不下来。水流也算均匀。
冰的厚度在控制面板调节,最厚30,调尽了。
 楼主| 发表于 2021-9-29 16:31:18 来自手机 | 显示全部楼层
上图给你们看看
IMG_20210929_150641.jpg
IMG_20210929_153650.jpg
IMG_20210929_144001.jpg
发表于 2021-9-29 20:12:38 | 显示全部楼层
关键你处理了那些地方??水流必须均匀!
 楼主| 发表于 2021-9-30 08:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 端心正行 于 2021-9-30 08:37 编辑
红日电器 发表于 2021-9-29 20:12
关键你处理了那些地方??水流必须均匀!


看原压缩机接头,机器没焊过。重新抽空加氟至开机制冰3分钟,回气管出口有薄霜。制冰正常了。制冰到后期,回气管会继续结满霜差不多到压缩机根部。奇怪,原机为什么会多氟呢?冰盘后面我也拆开看清理了,没脏。冷凝器也干净,散热没问题。
现在是脱冰时,冰块掉下来的时间太长。3分钟才掉,上面两排薄点,都融化穿孔了。
发表于 2021-9-30 10:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
雪种少了一点点