小冰箱用r600a制冷剂,要求温度达到零下35度。求配置

[复制链接]
发表于 2021-9-19 22:01:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户嫌柜子温度只能到-28度,要求冷柜要零下35度300升的。用600a制冷剂的压缩机,高压要多高?毛细管多长?冷凝器陪多大?蒸发器还用原冷柜的盘的8圈管子行吗?
发表于 2021-9-19 23:27:28 来自手机 | 显示全部楼层
客户不懂你也不懂吗?客户要求零下50度你也做吗?
发表于 2021-9-20 08:12:41 | 显示全部楼层
零下35度用复迭式冰柜能做到
 楼主| 发表于 2021-9-20 12:00:30 来自手机 | 显示全部楼层
达不到这个温度就不做了。也挣不了多少钱。
发表于 2021-9-20 12:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
30L还差不多  300L的话保温层得15cm  冷媒得22  2P压机  高压1.2~1.5低压0.1~0.6  管子间隙8cm底层也要跑  毛细管大概50cm最好用2P空调外机改装一下  不要小看低了5度有质的改变
 楼主| 发表于 2021-9-23 07:59:05 来自手机 | 显示全部楼层
下不去了。。。。
mmexport1632354780304.jpg
mmexport1632354776538.jpg
发表于 2021-9-24 21:55:12 | 显示全部楼层
考虑290也许行
发表于 2021-9-25 12:45:28 | 显示全部楼层
冰箱小还可以想想办法,大家伙你就死了这条心吧!或者空调打16度以下,药水放掉一丢丢