电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 335227

冷水机效果差

[复制链接]
发表于 2021-8-29 08:19:06 | 显示全部楼层
捅炮可能会解决问题
发表于 2022-2-10 10:10:24 | 显示全部楼层
4.5表压吗,4.5表压对应绝对压力5.5,减去回气损失也在5.2左右,0-5度的蒸发温度,对应水温在15度左右,说明蒸发换热效果很差,检查蒸发器吧,要么去水垢,要么换乙二醇之类的溶液,当然前提是水管防腐合适
发表于 2022-2-10 14:03:51 | 显示全部楼层
电流太大了,高压的原因,处理好冷凝器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:29 , Processed in 0.046329 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表