空调压缩机过热保护的原因有哪些?

[复制链接]
发表于 2021-8-23 16:15:15 来自手机 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2021-8-23 10:19
回气管结霜,不是雪种多了或内机散热不好导致的吗?还不行我加氟试试。 ...

你外机散热行不行
 楼主| 发表于 2021-8-26 10:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
583121240 发表于 2021-8-23 16:15
你外机散热行不行

外机风扇正常,散热网不怎么脏。
今天早上又去看了,回气管又不结霜了。低压0.2,高压1.6。加氟后压力更低了,跌到0.12了,高压不怎么变。电流由10.5升到11.4。
外机有时有串气声,但没发现四通阀。此时低压升到0.23,高压1.5。
 楼主| 发表于 2021-8-26 10:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 端心正行 于 2021-8-26 10:11 编辑

这个电磁阀是起到化霜作用的吗?
IMG_20210826_100230.jpg
IMG_20210826_095052.jpg
IMG_20210826_100246.jpg
发表于 2021-8-26 10:22:16 | 显示全部楼层
什么情况都是可能,慢慢检查
 楼主| 发表于 2021-8-26 10:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
应该是外机问题,如果毛细管微堵,高压应该高,电流大。直接用三匹单冷空调外机更换可以吧。
IMG_20210826_103430.jpg
IMG_20210826_103416.jpg
发表于 2024-3-11 08:28:00 | 显示全部楼层
583121240 发表于 2021-8-20 17:53
2.5匹空调13.3A电流不正常吧?

就是不可能这么高吧
发表于 2024-3-11 09:05:48 | 显示全部楼层
换个外机风扇电容试试