冷库压缩机运行15分钟以上就保护停机

[复制链接]
发表于 2021-7-24 08:19:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅好,本人有一个十立方的小冷库。冷库温度设定-17度。现在故障现象就是,压缩机启动时库温下降速度可以,但是只要持续15分钟以上运行,压缩机就停机保护。压缩机回气管在刚启动时,瞬间上霜,几分钟后化水,再过几分钟就是冰凉状态。高低压力表如图,此时为-13度,制冷剂未知,机器是3P机,活塞式压缩机,内机膨胀阀裹了一坨冰。控制箱内的热过载继电器偶尔跳过(设定值12),外机环境温度30度,蒸发器结霜除霜正常,冷凝器干净通风量大。请各位师傅帮忙看一下问题大概率出在哪里,十分感谢
 楼主| 发表于 2021-7-24 08:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
压力表图片传不上去,在-13的时候,低压0.05,高压2。
发表于 2021-7-24 12:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器小,或者通风不畅,压力高
发表于 2021-7-24 12:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀睹了,然后低压保护
发表于 2021-8-22 16:47:22 | 显示全部楼层
liangchang 发表于 2021-7-24 12:48
膨胀阀睹了,然后低压保护

这个   有可能
发表于 2021-8-25 21:23:12 | 显示全部楼层
低压有点低,高压有点高,是堵了吧
发表于 2022-2-10 10:24:28 | 显示全部楼层
如果是R22,环境温度30度,冷凝温度在42-45度,对应压力在1.6MPa左右,表压在1.5MPa左右,说明高压高了,压缩机负荷过大,高温,会造成寿命较少。压缩机高压高,低压正常,说明氟利昂没办法在冷凝器中换热良好,还是检查下冷凝器吧,前提是用R22,并且情况只有这些