电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: wzy510978221

消防联动电源 TL494CN芯片电路 烧开关管 保险管烧黑

[复制链接]
发表于 2021-7-22 17:51:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿杜1971 于 2021-7-22 17:53 编辑

基准电压边上的电容作用不是滤波,而是改善(防止)自激。你这个情况很可能是自激了,自激烧管子,原理上就通了。这充分说明:开关电源的维修少不了示波器。如果有示波器,自激了可以在图形上直接看到。慢慢修吧。可以考虑在494的1、2、13、15、16脚分别并联一只104电容试机。这四只电容会降低电源的电压调整响应的速率,但会降低自激的概率。慢慢修吧,真正修好了,成就感就爆棚啦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:26 , Processed in 0.038223 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表