今接修一台科龙32的机子,制热时好时坏!开机运行制热正常,因为是晚上没带压力表,只测了下电流由刚开机的4A左右慢慢上升到7.3A左右,室外风机停机,压缩机运转正常,电流也跟着下降,停了分把钟左右当压缩机电流下降到5A左右外机风扇又开始工作!这估计是正常的但感觉电流有点不对偏大,果然工作了个十多分钟不到半个小时的样子室内机室外机全停了因本人修制热的机子不多经验不够,有经验者分析下
发表于 2010-12-27 22:42:00 | 显示全部楼层
放到制冷状态试试看
发表于 2010-12-28 09:43:28 | 显示全部楼层
室外管温或者是室内管温有问题
发表于 2010-12-28 17:41:54 | 显示全部楼层
查查压力咋样。。
发表于 2010-12-28 18:23:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 天真的嘟嘟 于 2010-12-28 18:47 编辑

换个新的内管温试试,我也遇到过这种问题   15K欧
    另外遥控的操作看下有没有问题
发表于 2010-12-28 20:57:03 | 显示全部楼层
查查室内管温。
发表于 2010-12-29 09:09:24 | 显示全部楼层
有可能是F过多 ....压缩机保护了
发表于 2010-12-29 10:58:47 | 显示全部楼层
装上压力表看看压力
 楼主| 发表于 2010-12-29 22:53:08 | 显示全部楼层
不好意思,最近没去修了,修好了和大家分享
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:17:15 | 显示全部楼层
这个空调前些时间已修好了,忘了和大家分享了!我把之前的氟全部放掉了,然后用真空BANG抽了半个小时,又重新加氟,当电流加到5。5A的时候不加了,让它工作了一会效果慢慢出来了,出风口温度达到46度了,再看制热电流有6。0A,试了半个多小时,机子也不再停了,32的机子制热6。0A也算正常吧!