空调高压管被人松开了,怎样解决?我这样做行吗?

[复制链接]
发表于 2010-12-25 21:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.5匹机器,冬天,把高压管下掉,关闭低压阀,打开高压阀,拔掉四通阀线,制热,开机两分钟,关高压阀,接加弗瓶,打开弗瓶,15秒后,将高压管接上,打开低压阀,加弗,这样做行吗??
发表于 2010-12-25 22:20:11 | 显示全部楼层
我觉得‘开机两分钟’应改为5分钟,‘打开氟瓶,15秒后’应改为30秒后。
发表于 2010-12-26 09:23:58 | 显示全部楼层
那是排空加氟,只要不是全漏光,不必这么麻烦的,和夏天加氟一样连接加氟管,氟瓶,拔掉四通伐,开制热就可以了。
 楼主| 发表于 2010-12-26 19:41:52 | 显示全部楼层
学习学习啦
发表于 2010-12-26 20:26:38 | 显示全部楼层
赞同板凳说法
发表于 2010-12-27 12:08:25 | 显示全部楼层
没那么麻烦的,什么都别动,把室内机的环境感温包用热水捂到十六度以上开制冷加就可以了啊,但是在加的时候加氟管记得要排空啊