求救-请教各位老师我应该选个什么样的冷凝器

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-1-31 20:57:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-1 04:55 编辑

    岑大师谦虚了。小弟30KW是根据咱们帖子里教的方法计算的。制冷量+压缩机输入功率。结果大概就是30KW。虽然我不大理解为何要加电机的输入功率。
    这个30的冷凝器还在询价中,不晓得具体参数啥样。我是意思是把30KW装在空调上方就像那两个22KW的一样,30KW的体积应该比22的大一些。应该正好覆盖整个空调顶部。把旧的冷凝器进气口排气口口子封死防止进脏东西。空调上面有遮阳棚,导致旧的冷凝器也不方便拆下了,所以就有了我说的堵起来不用。
    计划30KW冷凝器风机采用压力控制。压力我不大会计算。因为冬天我没覆盖冷凝器风机之前白天高压好像1MPa,那个时候就猜想是不是冷的太厉害了,压力太低导致膨胀阀往死里膨胀还是进液不足。到了夜晚压力更低进液量更小所以才低压停机的。就突发奇想的盖住一个风扇。不晓得是凑巧还是我的方法真的有效。单个冷凝风机吹出来的空气也有热乎气了,晚也有没停过低压机。
    所以我打算启动压力设定2MPa范围设3-4公斤(观察另一台R22的冷冻干燥机高压表在2.1左右启动风机压力忽的就下去了)。这只是一个想法。因为不懂所以瞎整。空调不远处就是4台1200KW的柴油发电机组。如果风向不合适柴油机的热风就直接扑向空调。那时候空调的环境温度估计就的60°上下。
    是我要被空调搞死了,不是我想搞死空调啊开始我是想把22的和原来的串起来。后来岑大师算的够用了,我就打算用22的直接面对压缩机试试看夏天能过去不,如果参数虚标扛不住我再把旧的串回来继续喷水。压缩机排气16mm管子,冷凝后是10mm管子。今天仔细看了看膨胀阀应该可调。荣版主教导不要随便动膨胀阀。所有还是维持原状。
    今天学会用编辑了。不用荣版主再编辑了。岑大师,荣版主。烦劳帮忙看看用30KW冷凝器可行不?现在三台空调六块冷凝器才折腾了四块。还有一个空调不知道咋整呢。由于新的冷凝器是架在空调外保护框架上,相对空调本体还会忽忽悠悠摇晃。是不是要在空调和框架直接用减震波纹管连接啊。铜管直接无感觉会被晃断了。计划在图片高压压力开关上面焊口处打开直接往上走接新冷凝器。新冷凝器出口用12mm铜管再接一个12mm的丹佛斯DML164过滤器再转10mm接膨胀阀。
    新的意向冷凝器是33KW的。冷凝器铜管进口28mm、出口18mm、散热铜管10mm、铜管内容积16升,散热面积94.2平方米。没有风扇数据。如果冷凝器选稍微大一点的话,冷凝风机用压力控制起停。这个方案可行吗?被以前的小冷凝器整怕了。总觉得大一点心理上安心些。冷凝器大了不会对系统产生啥致命的影响吧。请岑大师荣版主点评一下。
    其实也不是我非要当恶婆婆,让空调使劲干。六台压缩机一起干变频器IGBT温度偶尔也会涨到110°,再涨就停机了。所有我希望空调能力还是越强越好。为啥选30KW呢,其一是计算的,其二是害怕容量虚标。市场上一千响的鞭炮实际就只有三四百个炮仗。所以我寻思整个30KW的再虚也要有25个KW吧。既然岑大师说22KW可以用,那么这个即便是虚标的30KW也应该能满足我。

虎视眈眈柴油机

虎视眈眈柴油机

膨胀阀

膨胀阀

狭小空间

狭小空间
微信图片_20210131134754.jpg

新冷凝器

新冷凝器
发表于 2021-2-1 15:21:59 | 显示全部楼层
写这么祥细,过千字的博士论文,最后还得实操机器正常运行,再叫荣老颁发顶博士帽给你戴上
我昨天头痛了一天,象感冒一样,今天自然好了,可能是因打新冠疫苗针,两次都是打了之后第5天不适,这次是第二针,不过这次不适快好得多了,只一天,上次几天。
装33kw是正确的,它会在气温55度顶得住,(18.35+7.95)*1.25=33kw,控制器调节20巴,压差3~4巴,即阀前压差14巴是阀的能力最大,风机开5s转15s,也是实现预定的整机的制冷量最大。不知此冷凝器留有几个出风口,圆直径多大,就可按面积去算了,我按热量33kw大约算下约要14000m3/h,没万4的就装个万5的,万5m3/h市面肯定有卖。你最后这个冷凝器图,英文的,我看不懂。你也够黑的,天大热还要加个柴油机的热风直接扑向空调,让机主砌道墙或铁板档一档风水转转好运。放在顶上连接管加减振管最好,铁棚下再焊多几条铁管顶住受力,冷凝器就稳个泰山了。丹佛斯过滤器內只有滤网就行了。
1.jpg 2.jpg 3.jpg
 楼主| 发表于 2021-2-1 21:56:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 ttdd 于 2021-2-1 23:43 编辑

    岑大师打的是中国生物的疫苗吗?你有感冒症状证明你体内防御工事感知到了有病毒入侵正在加紧生产抗体。这是好事儿啊。我打疫苗的时候就是感觉针孔附近阵痛了两三天。想起来就觉得疼,想不起来就不疼。我都不知道体内有没有抗体。
   冷凝器还没有见到照片或者实物。只是采购小哥找到哪家卖那东西。根据外形尺寸我猜测两个风机,直径500或者550mm
   空调除了柴油机侧其他三面都围起来遮阳挡风板了。发电机这边因为有电缆遮阳棚没办法安装。就差给空调再装个空调了。
   请教岑大师。公式里面18.35是制冷量吗7.35是压缩机功率吗?1.25里面的 .25是余量吗?风机开5秒停15秒是降低通风量的措施吗?过热度是11冷凝器温度高出环境11度吗?过冷度8是蒸发器比冷风低8度吗?压比是压缩机压缩比?压差是压缩机吸气排气压力差?质量流量是压缩机出口每秒排出制冷剂质量?体积流量是吸气口每小时吸入多少方制冷剂?性能参数是压缩机能效比?
   遇见高人学几招,以后野外干不动了回到城里还可以到个制冷店寻个活。给大师傅递递扳手点点烟啥的。如果啥也不懂没准递扳手的活也找不到呢。
    这回图片打开看全了。软件 查询的压缩机信息比图文资料给的详细太多了。
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-3 06:14 编辑

紧跟大师脚步。我也下载了一个solkane 8.00 网页又推荐了一个类似软件。是丹佛斯做的计算毛细管的我也顺便下完试了试。还有一个貌似计算管道的软件。太高深没敢下。这些软件太专业了。看到我一脸懵逼。完全分不清我本来想传上来大家一起看看。丹佛斯的软件4M我没权限传。
研究了一下丹佛斯的毛细管软件。貌似知道咋回事了。图里红色高温气、蓝色低温气、黄色液、A是热负荷、B是蒸发温度、C是压缩温度、D是回气温度。填完以后就给出计算值。长度和内径。软件介绍说只供爱好者学习使用。和实际操作可能存在误差。
如果填入数据不正确软件会提示当前制冷剂的蒸发温度范围和压缩温度范围
图片里面毛细管明显示意贴着回气走。应该这就是荣版主讲的毛细管过冷。

丹佛斯软件

丹佛斯软件

懵逼的曲线

懵逼的曲线

微信图片_20210201200144.png
172952m2o2ivtjl0l82227.png
173655yt1cw4p2s1qw5zp1.png
174636kryejlpl1ycg6gyc.png

我把丹佛斯了安装包解压然后压成四个小于2M的包。测试解压到一个文件夹里面可以运行。不知道是真的可以运行还是因为我安装过才可以运行。看看能传上去不
为何提示只能上传一个undefined文件。上传图片也成不明文件了,折腾半天,只有第三包可以传上来。看来分享不成功,我没权限发链接。地址自行补齐。想研究的小伙伴自己下载吧
software.informer.com/search/dancap
183356i9b2ohzsuk5bytt9.png

另外请教一下岑大师。冷凝器用压力开关控制。那制冷剂该咋充呢。充到多少算够啊。怎么确定冲的足不足呢。
发表于 2021-2-2 21:46:20 | 显示全部楼层
哈哈我有抗体了,爽!打的是北京生物的疫苗,两个55cm风口,就选两个微光YWF-4D-500S-137/42型号,功率460W,转速1350,风量7580m3/h。空调加雪种,我是从高压管加液态制冷制使管内压力与气温对应(约等于末加雪种时瓶内压力)就达9成准了,冷藏大冷柜、我也是这样加。
等老了,干不动了,我两手准备,1把家中的1亩几分田地种菜,拿党给的100元/月的农村养老金度晚年,2 跟住儿子要饭吃
丹佛丝毛细管软件,通街都有,会用的人就当它是宝,不会用就当小孩玩过家家,几好玩的。
我先开头玩过家家,后到你玩,查r134a压缩机工况-23.3c/54.4c制冷量350w,输入惊喜岀现
360截图20210202210449035.jpg
 楼主| 发表于 2021-2-3 00:13:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-3 06:15 编辑

记住了。抽完真空把瓶子底儿朝上地往高压管灌。灌不进去了为止。到时候称一下看看能灌进去多少。等东西齐了就开搞。搞完了再来汇报战果。
在野外干估计四十四五就差不多了。再坚持就是耗费生命。如果那样这么多年的养老金就白瞎了。估计领不完啊。所以就得考虑回到城里看看能干点啥不。回家种菜怎么也要五十岁以后才能实现。如果能去四川南充竹林子里头寻个房子,房前屋后的种点萝卜白菜茄子辣椒,养几只小母鸡一只小花狗。面赶着鸡后面领着狗,顺手摘下个黄瓜拿到门口小河里洗洗。顶花带刺的咬一口。过过李子柒那种日子就美了。
发表于 2022-2-10 11:49:25 | 显示全部楼层
高温情况下不得换制冷剂才好吗,或者整体提高系统压力范围,但是着眼于现有的情况来讲,建议修改冷凝的方式了,冷凝温度不能够搞这么高的,管子什么的都很危险,一般都不会超过2.0,考虑定时清理水垢,然后增大风机的风量,或者更换冷凝器,反正怎么散热好怎么来,只用风冷是解决不了冷凝的问题。
发表于 2022-2-10 13:48:08 | 显示全部楼层
用低压中温的制冷剂比较好,比如134,它的高压会低很多,现在没办法可以外置个冷凝器,外加阀门,气温不高时,就用回原来的,否则就全开,或者装个冷凝压力阀控制风机的启停
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:32 , Processed in 0.060038 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表