查看: 1882|回复: 5

施耐德变频器故障一例

[复制链接]
发表于 2021-1-22 16:10:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
型号Altivar 58变频器在运行中供电跳闸,恢复送电后控制板液晶不显示,操作不了。请大师知道,有偿指导,修复后我发红包以表感谢!
发表于 2021-1-22 16:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
软启动电阻坏了吗?
发表于 2021-1-24 10:11:41 来自手机 | 显示全部楼层
变频器的开关电源没输出导致无显示。开始可能是开关管击穿短路而跳闸,你再次送电保险已经烧断,因而无显示,但也不会再跳闸了。
发表于 2021-1-24 10:53:10 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 SERVO 于 2021-1-24 10:59 编辑

检查负载和制动电阻(如果有)是否对地短路,漏电。变频器电源输入端以及电机输出端是否存在短路,这可能是导致跳闸的原因。如果是外因导致跳闸,检查变频器的启动电阻,保险和开关电源是否老化,损坏。
 楼主| 发表于 2021-1-24 23:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
SERVO 发表于 2021-1-24 10:53
检查负载和制动电阻(如果有)是否对地短路,漏电。变频器电源输入端以及电机输出端是否存在短路,这可能是 ...

外力引起高配跳闸,主要问题是变频器在正常运行中停电容易出现损坏,具体维修思路不清楚,请大家帮助分析一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-1-24 23:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
东海浪 发表于 2021-1-24 10:11
变频器的开关电源没输出导致无显示。开始可能是开关管击穿短路而跳闸,你再次送电保险已经烧断,因而无显示 ...

我也考虑是开关电源正常工作中供电停电导致损坏的原因,主控板显示屏不亮,但运行的绿色指示灯亮,断电后红色指示灯不亮