师傅们说说冬季环境温度低,总样能提高冷凝压力。

[复制链接]
发表于 2020-12-21 14:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-12-21 09:48
等于说废话!当时的库温多少?该库温下的低压压力多少?膨胀阀有没有调动?运转中的压缩机及其系统有哪些 ...

那时候冷库-10°工作到-18°室外气温30°左右低压在运行一会0.15左右高压在1.5膨胀阀没有调动运转到没听出异常就是温度在-14到-15中间要半小时然后-15到-18要十几分钟最多了,现在天冷了运行一会低压0.1高压才0.75现在-13到-18比以前用的时间还要久
发表于 2020-12-21 14:40:12 | 显示全部楼层
梦落 发表于 2020-12-21 14:28
那时候冷库-10°工作到-18°室外气温30°左右低压在运行一会0.15左右高压在1.5膨胀阀没有调动运转到没听 ...

看你的帖子很吃力。
你只要说当时的库温-10度,低压压力0.15(什么单位也不写,0.15公斤还是0.15MPa?),膨胀阀没调动就行了,其它不用多写。该写的不写,不要写的东一榔头西一棒。
标点符号也不打,压力单位没有,温度单位也不写,这种工作态度我最讨厌!!!
发表于 2021-1-11 23:48:13 | 显示全部楼层
家电维修@神 发表于 2020-12-16 20:29
室外环境温度-30度可是库内温度高呀,库在室内20多度的温度。
荣老,压力控制器控制冷凝风机,调到多大的压 ...

做个通风管道,冷库温度高了就打开通风管道把室外冷气吹到冷库里面来降温即可 这样多节约电
发表于 2021-2-3 17:55:51 | 显示全部楼层
高压0.75MPa低压0.1,Oa。膨胀阀两头压力差才0.65MPa。是不是压差有点小了过去的制冷剂不够用呢。
发表于 2022-2-10 12:00:44 | 显示全部楼层
zhouweiql 发表于 2020-12-16 21:08
室外都零下30度了,直接装2个大排风扇往里面吹,再装2个往外排,还能省不少电费呢 ...

室外的温度不可控,他这个又要冷藏,除非自己再搞一个控制系统,检测室内温度然后控制启停,这样也是麻烦的。万一冻坏了冻成冰坨子还怎么卖钱哦,如果是冷冻那就可以,冷藏的3-5度那种不怕蔬菜水果变成冰雕吗,