三相380电机改三相200

[复制链接]
发表于 2020-11-25 22:43:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求两极三菱重工三相380电机改三相200接线方法。
发表于 2020-11-25 22:50:58 | 显示全部楼层
原来380时是星接还是角接?有多少根端子出线?
发表于 2020-11-26 06:45:46 | 显示全部楼层
如果原接法是星形,改成三角形接法则可以用三相200V供电,否则不行。
发表于 2020-11-26 09:38:33 | 显示全部楼层
去年修一台油冷机,压缩机是三相200v,2P的,这个压缩机是设备专用的,不能用普通单相空调压缩机代替,只能花2倍的价格购买到。
发表于 2020-11-26 12:42:07 | 显示全部楼层
这样就算能改功率也打了折扣了吧.现在就是住户街线都是三相四线供电的了,需要的话申请三相用电就得了, 何必要改?
发表于 2020-11-26 19:19:37 | 显示全部楼层
szlongren 发表于 2020-11-26 06:45
如果原接法是星形,改成三角形接法则可以用三相200V供电,否则不行。

问题是好多人不明白什么是三相200伏
发表于 2020-11-28 17:56:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 yaqin 于 2020-11-28 18:03 编辑
szlongren 发表于 2020-11-26 06:45
如果原接法是星形,改成三角形接法则可以用三相200V供电,否则不行。


只有原来电压是三相346-360V情况下,如果原接法是星形,改成三角形接法则可以用三相200-208V供电

微信图片编辑_20201128180154.jpg
发表于 2020-11-28 18:28:26 | 显示全部楼层
7.5KW以上的别想了,都是三角接法。
小功率大多可以改