丹佛斯SC18CL四门冷冻冰箱电流3.5到2.7这电流大吗?

[复制链接]
发表于 2020-9-19 07:35:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台四门冷冻冰箱原压缩机是阿斯帕拉2192Gk,现在用丹佛斯SC18CL代替,现在  -18℃时压机回气1.2kg,过滤器温热,电流2.7A左右,降温速度还可以,回气冷但不冰少露,请问还能加点氟让回气更冷一点吗?会不会超电流?
发表于 2020-9-19 07:49:55 | 显示全部楼层
不用加了,再加就多了。
发表于 2020-9-19 08:13:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-19 09:54:10 | 显示全部楼层
能够快速打到额定温度,电流也在正常范围内,说明代换是成功的。
发表于 2020-9-19 10:40:50 | 显示全部楼层
很正常啊!别加了可以封口收钱走人
 楼主| 发表于 2020-9-19 20:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
lyeying 发表于 2020-9-19 07:49
不用加了,再加就多了。

降温一般,压缩机温度有点高,想追加点氟,让压缩机凉快点。
发表于 2020-9-19 22:39:31 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2020-9-19 20:56
降温一般,压缩机温度有点高,想追加点氟,让压缩机凉快点。

我不知道压缩机现在温度多高,再加 1压机负荷增加,2制冷效果会下降。
发表于 2024-9-27 10:02:41 | 显示全部楼层
我也想知道冷藏柜几个压力合适?
发表于 2024-9-27 22:15:26 | 显示全部楼层
134A制冷剂吗?