电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2666|回复: 9

定压功放维修

[复制链接]
发表于 2020-5-22 15:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台消防广播上的定压功放,故障是通电后内部有机械响声,整机不工作,拆开检查,发现是电源切换控制继电器故障,通过电路检查,此电路是阻容降压,而继电器吸合后导致电压下降,线圈失电,继电器断开,此时又充电到达继电器吸合状态。因此可以判断是电容失效,拆除电路板上电容测量,测的整流后的滤波电容10微法电容只有0.3微法,更换后,继电器不再吸合断开循环,但整机不通电,判断是继电器断续吸合导致触电损坏,更换继电器后,还是整机不工作,检查发现保险已经损坏,更换保险后,整机正常工作。
微信图片_20200522144030.jpg
微信图片_20200522144045.jpg
发表于 2020-5-22 15:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
保险什么时候坏的?
发表于 2020-5-22 15:26:41 | 显示全部楼层
保险什么时候坏的?
发表于 2020-5-22 17:10:29 | 显示全部楼层
阻容降压很容易出现故障
发表于 2020-5-22 17:20:05 | 显示全部楼层
有点蒙圈  
发表于 2020-5-22 17:23:12 | 显示全部楼层
一机多病
发表于 2020-5-22 17:53:08 | 显示全部楼层
保险后面坏的吧,不然应该不通电啊
发表于 2020-5-22 18:17:37 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。
发表于 2020-5-23 07:22:33 来自手机 | 显示全部楼层
这样就好了
 楼主| 发表于 2020-5-25 13:08:24 | 显示全部楼层
鼓屏山人 发表于 2020-5-22 15:08
保险什么时候坏的?

对于保险什么时候坏的,我分析是继电器出现不断吸合释放,当出现自感和市电的电压相同,相位不同时,就出现瞬间大电流了,引起保险损坏,希望有谁能给出更合理的解释。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-21 10:22 , Processed in 0.062870 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表