被逼的没办法了,特来求助各位元老

[复制链接]
发表于 2022-2-10 15:01:03 | 显示全部楼层
库温不到0度,基本上不会结霜的,是在膨胀后还没蒸发就结霜了,说明流量不够,氟利昂通过的这段管子的量低于正常值,那么说要么就是堵住了,要么就是缺氟了。反正没多少氟利昂到这一段来正常发挥作用。看高压和低压的情况再精确判断
发表于 2023-5-3 10:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
怎么解决的,楼主
发表于 2023-5-3 22:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
高压高不降温,敢问你用的是全封闭还是半封闭机组?根据你说的情况,我判断应该是没抽真空,采用空调排空法弄的吧!把氟放了吧!重新抽真空,真空抽好了从新加氟温度就拉下来了,前提是你库里货少,40立方配3匹半封闭也小啊!全封闭就更小了,我32立方库配15匹半封闭,能拉到-35度,平时用-18-25度压缩机也就运行3-5分钟
发表于 2023-8-23 16:12:25 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况如果排除了膨胀阀的问题 那就是冷风机小了 换热不足