请荣老再次指点设备计算配置问题

[复制链接]
发表于 2019-6-29 12:34:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一造纸厂纸浆池降温,满池纸浆要求24小时恒温不高于10摄氏度,现纸浆随环境温度升高而升高。池尺寸:长15米×宽10米×高6米=900立方,我是按冷库计算给配置的同时也是按荣老的计算方式计算的,配置50匹中高温风冷机组一台,三翅铝排1200米不知是否妥当,还请荣老和各位师傅给点建议,不胜感激!
发表于 2019-6-29 15:00:12 | 显示全部楼层
纸浆池周边(四周)是什么状况?是相对密封的吗?纸浆池的初始温度是多少?要求24小时恒温不高于10摄氏度,为这种设施降温干嘛要采用直冷排管式?难道怕风干?
 楼主| 发表于 2019-6-29 21:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-30 05:07 编辑

四周就是水泥墙在工厂车间里,满池纸浆不装排管冷风机怎么装?(满池纸浆就像是浆糊一样)纸浆就常温,随环境温度升高而升高,不过工厂车间里有生产机器环境温度还是挺高的
纸浆池顶部就水泥盖板且有四分之一裸露在外部
发表于 2019-7-1 04:03:27 | 显示全部楼层
快乐维修888 发表于 2019-6-29 21:28
四周就是水泥墙在工厂车间里,满池纸浆不装排管冷风机怎么装?(满池纸浆就像是浆糊一样)纸浆就常温,随环 ...

制冷容积900立方,要求温度(恒温)10度,配50P中高温制冷机组,三翅片φ32的铝排管980m左右长即可。
 楼主| 发表于 2019-7-1 09:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
好的,感谢荣老!一日为师,终身为父!对荣老的赐教无以为报,如荣老不介意告之联系方式我这边给你准备点家乡土特产略表心意,另能否告知980米三翅铝排管怎么算的(详细)
发表于 2024-10-26 21:07:45 | 显示全部楼层
这是让猫教老虎上树啊。