罗斯蒙特压差变送器无显示维修

[复制链接]
发表于 2019-5-21 16:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   其实没啥技术含量,上24V电源(串联250欧姆电阻)接上电流表现是2MA。
2.jpg
主板没工作。拆主板检查为回路精密电阻开路。该电阻是136欧姆。
1.jpg
用个331替换测试正常。待找到精密低低温漂再换上。
3.jpg

零点漂移了。重新标定就可以使用。
发表于 2019-6-5 14:59:23 | 显示全部楼层
为啥不换个136欧姆,而是换一个330欧姆的电阻替代?
 楼主| 发表于 2019-6-6 11:52:22 | 显示全部楼层
potatoooo 发表于 2019-6-5 14:59
为啥不换个136欧姆,而是换一个330欧姆的电阻替代?

不是不换,是目前没有低温漂电阻更换。
发表于 2019-6-19 19:08:12 | 显示全部楼层
这样的误差还是仪表吗?不苟同这样维修
 楼主| 发表于 2019-6-20 21:15:40 | 显示全部楼层
张革1 发表于 2019-6-19 19:08
这样的误差还是仪表吗?不苟同这样维修

哎~又看图不看字的。看来你做事情不够严谨。