电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2863|回复: 4

变送器调零点量程方法

[复制链接]
发表于 2019-4-9 10:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 yousonooer 于 2019-4-9 10:07 编辑

对3051变送器进行量程修改和调整零点是属于组态工作中的一种。在进行量程范围修改时我们先要确定所要修改的量程范围是否是在3051变送器最大量程范围之内。一般情况下,修改的最大量程在变送器最大量程的70%最佳。3051变送器内置是可以超越最大量程范围的,只是这个能超越的幅度在20%左右。超越最大量程范围后测量的精度也会随之降低。
  
  下面我们来看一个公式来清楚的认识到修改3051变送器时量程范围与精度之间的关系。修改的最大量程范围*当前变送器精度=测量误差。如果设定量程在500KPA,3051变送器的精度在0.065%,此时的误差范围在0.2KPA左右。在使用变送器时,并不是量程范围越大就越合适。只有根据现场工况要求设定一个比较精准的精度范围内时才能最大化的减少误差。
  
  3051变送器组态的方法有很多种,下面我们对常用的几种组态修改量程和调整零点的三种方法进行了解
  
  1,使用HART手操器连接变送器在操作菜单中对量程上限值和下限值进行设置
  
  2,使用手操器对压力输入源进行高校。
  
  3,使用3051变送器的零点和量程按钮进行压力输入调整。
  
  其中对于4-20Ma模拟数字信号也需要进行较准,保证信号在输出时不会出现误差。在进行压力输入时,对当前输入数值与变送器显示数字对照。确定所调量程范围能正常使用在当前工况下。关于3051变送器调整零点和量程的方法我们今天就讲到这里,后续还有更多关于3051变送器的相关资料敬请期待。

文章转载:西安航思机电
发表于 2019-4-9 15:04:50 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享!
发表于 2019-4-9 21:05:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩...
发表于 2019-4-10 07:53:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩...
发表于 2019-4-12 12:04:50 | 显示全部楼层

好东西,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 21:39 , Processed in 0.050353 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表