各位师傅,今天维修调压变压器,一次已经维修啦,但是我在刚开始缠绕线的时候垫了一层绝缘纸,中间绕的时候没有上层与层之间的绝缘,请问师傅们,不上层绝缘这样可以吗?
IMG_20190405_110813.jpg
IMG_20190406_110059.jpg
发表于 2019-4-6 16:11:55 | 显示全部楼层
初次级必须隔离,次级层与层之间无所谓,坏了就有可能低电压变高电压的风险。
发表于 2019-4-6 16:14:06 | 显示全部楼层
初级——次级肯定要绝缘啊,高压和低压击穿怎么办?
发表于 2019-4-6 16:15:02 | 显示全部楼层
qq365418819 发表于 2019-4-6 16:11
初次级必须隔离,次级层与层之间无所谓,坏了就有可能低电压变高电压的风险。 ...

人家绕的是调压器。
发表于 2019-4-6 16:27:30 | 显示全部楼层
巢湖老王 发表于 2019-4-6 16:15
人家绕的是调压器。

各位师傅,今天维修调压变压器,一次已经维修啦,但是我在刚开始缠绕线的时候垫了一层绝缘纸,中间绕的时候没有上层与层之间的绝缘,请问师傅们,不上层绝缘这样可以吗?
你在看看图,一进一出,就算没绕完,有多根输出点,那么他这个怎么调压?所以他这个应该是选择性的调固定电压。
这只是我的看法,也许我错了吧。
发表于 2019-4-6 16:47:49 | 显示全部楼层
按规矩每一层之间都要垫绝缘纸的,如果是自耦变压器也可以用一些时间
发表于 2019-4-6 17:17:44 | 显示全部楼层
自耦变压器可以不用绝缘纸绝缘,骨架空间够用也可以加耐用。
发表于 2019-4-6 20:27:24 | 显示全部楼层
qq365418819 发表于 2019-4-6 16:11
初次级必须隔离,次级层与层之间无所谓,坏了就有可能低电压变高电压的风险。 ...

是调压器
发表于 2019-4-6 20:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
早年修过,板供电在里层的,加绝缘,别的不加也行。
发表于 2019-4-7 12:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
自耦变压器制作
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 19:07 , Processed in 0.065100 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表