电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3555|回复: 7

荣昌老师 帮我看一下这个冻库,建议个配置

[复制链接]
发表于 2019-3-12 23:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌老师 帮我看一下这个冻库,建个配置,具体见图

微信截图_20190312225453.png
发表于 2019-3-13 05:37:16 | 显示全部楼层
图中标示的尺寸单位不对吧,怎么都是“mm”?
速冻库:库容16.6立方米,库房面积5.53平米,要求库温-40度,配8P高效半封压缩机,搁架管144米,搁架管分两组,每组各用3#膨胀阀一只。
冷藏库:库容54.3立方米,要求库温-23~-25度,配8P压缩机,DJ60冷风机,6#膨胀阀。或DJ30冷风机2台,3#膨胀阀2只。
保鲜库:库容38立方米,要求库温0~5度,配4P压缩机,DL30冷风机,3#膨胀阀。
发表于 2019-3-13 08:27:28 | 显示全部楼层
高人啊。
发表于 2019-3-13 12:16:59 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2019-3-13 17:04:45 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-3-13 05:37
图中标示的尺寸单位不对吧,怎么都是“mm”?
速冻库:库容16.6立方米,库房面积5.53平米,要求库温-40度, ...

感谢荣昌老师回复。
草图因为是用CorelDRAW画的,尺寸单位没更正过来。
速冻库:用8P高效半封压缩机,能否满足2小时以内冻品中心温度达到—18?
冷藏库:如果用排管是否合理?
发表于 2019-3-13 17:38:56 | 显示全部楼层
anderlin 发表于 2019-3-13 17:04
感谢荣昌老师回复。
草图因为是用CorelDRAW画的,尺寸单位没更正过来。
速冻库:用8P高效半封压缩机,能 ...

速冻前,先把库温降至需要的温度。如果冻盘深度不深,海鲜堆积不厚(最好不要超过100mm的厚度),冻品在2小时内达到中心温度-18度是没有问题的。
冷藏库的冻品怕风干,改用铝排当然是更合理哦。
冷藏库的库房面积是18.1平方米,要求库温-23~-25度,按库房底面积的2.5倍配置铝排管。即:18.1X2.5=45.25平方米。¢25×130二翅片,每米0.29平方米;¢32×150二翅片,每米0.34平方米。
45.25÷0.29=156米    45.25÷0.34=133米
如采用¢25×130二翅片铝排,需156米;若采用¢32×150二翅片铝排,需133米。
 楼主| 发表于 2019-3-13 22:08:57 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-3-13 17:38
速冻前,先把库温降至需要的温度。如果冻盘深度不深,海鲜堆积不厚(最好不要超过100mm的厚度),冻品在2 ...

非常感谢 荣昌老师给的数据
发表于 2022-12-8 12:12:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:03 , Processed in 0.058871 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表