手里一台志高变频空调,开机报F7故障,内机不防冷风,查故障代码是室外机盘管温度传感器故障,实际测量外盘管温598K 1.jpg ,外环温9.4K
2.jpg
内机盘管温只有3K,测量传感器两端的电压都有3.6V~2.6V,内机盘管温换了一个5K的防冷风启动,外机盘管温换了5K,10K,20K,50K外风机转,压缩机不工作,没有故障代码,问下师傅们,志高变频空调,外机盘管温度传感器应该用多大的
1.png
发表于 2018-12-28 16:31:13 | 显示全部楼层
去售后买一个按上试试。
发表于 2018-12-29 13:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
应该是5k的
发表于 2018-12-29 17:01:00 | 显示全部楼层
查一下排气探头。
发表于 2018-12-30 11:59:47 | 显示全部楼层
看看电路板上分压电阻大概多少,有的阻值和分压电阻差不多
 楼主| 发表于 2019-1-2 13:23:41 | 显示全部楼层
修好了,在X宝上买了一个三个感温包的,测量了是9K,应该是5K的,换上去正常工作,谢谢大家的回复