看看缺弗吗?冷库最后一组铁排管15米不结霜

[复制链接]
发表于 2018-11-8 13:43:58 | 显示全部楼层
这手机拍得模糊啊,压力表看不清
 楼主| 发表于 2024-3-20 20:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2024-3-21 05:40 编辑
weinyingak 发表于 2018-11-7 19:26
库温-19°,低压一公斤,回气管已结霜了。如果冷库是一个膨胀阀的话,此机也不缺氟,就算加氟不好超过两公 ...


3×6.6×3排管库,10匹风冷半封闭压缩机,两路供液,3H膨胀阀两个,-22低压0.09高压0.85。压缩机机头轻微结霜,两路供液不平衡,是膨胀阀开度过大,还是制冷剂加多了,请教一下。
低压压力低,回气也接霜,负10℃拉温慢
发表于 2024-6-25 23:39:16 | 显示全部楼层
看回气阀结霜没,如果回气结霜,领一路排后面不结霜那就是阀开度小了,或者管路长了,如果回气阀不结霜那就是缺氟,