楼主: 秦明路

蛋糕展示柜温度降不下来

[复制链接]
发表于 2018-9-20 21:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
风机坏了,换风机吧,蒸发风机
 楼主| 发表于 2018-10-20 12:41:58 来自手机 | 显示全部楼层
最后证明是氟不行,换了另一个品牌的134a,效果非常好,
发表于 2018-10-25 12:43:11 来自手机 | 显示全部楼层
秦明路 发表于 2018-10-20 12:41
最后证明是氟不行,换了另一个品牌的134a,效果非常好,

最低到多少度
发表于 2018-10-25 18:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-5 00:26:33 | 显示全部楼层
秦明路 发表于 2018-10-20 12:41
最后证明是氟不行,换了另一个品牌的134a,效果非常好,

氟不行?我碰到一个,情况类似,展柜目测和你的一样大,原机是QD168,R406a,直接代换霓虹QD168H,R134,加氟0.4,电流2.2A,温度15度始终降不下来,没课了去换氟看看,自己家刚盘下来的店,接手时就时这样了,大三练手了
发表于 2019-6-22 12:13:28 来自手机 | 显示全部楼层
我这边也是一台这样的问题,被人换过压缩机了,现在换了制冷剂也温度也下不来,最多就下到18度,请问是哪里问题,也是134制冷剂,压缩机一直工作,上面写的是加700克制冷剂,我都加到1000克了还是不行,我是用小罐的制冷剂,是不是要换大罐的才行
发表于 2021-8-19 04:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
今天遇到了个,换压缩扒Ak358正常,但是电流3.5A也烫手