电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8624|回复: 9

求助冷库降温慢的原因分析

[复制链接]
发表于 2010-10-21 13:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5.5KW古论压缩机,R22的制冷剂,库温要求-5度,现在高压是1MP,低压是0.22。我分析是1:R22少了(前10天加了6Kg),2是膨胀阀调大了,请师傅们帮忙分析一下。
发表于 2010-10-21 14:21:55 | 显示全部楼层
回复 1# lxmlxm


    测雪种可有多少?
发表于 2010-10-21 22:24:49 | 显示全部楼层
看看保温情况还有回气管的温度
发表于 2010-10-21 22:26:20 | 显示全部楼层
你的冷库多大是不是机组小
 楼主| 发表于 2010-10-22 08:42:33 | 显示全部楼层
我真的那么笨吗?昨晚用户急切要求看库,试换膨胀阀2个,清晰过滤器,压力还是没变,怎样调膨胀阀压力都没有多大变化,心想加点冷媒试试,由于太黑了只管加冷媒看压力没注意加了15Kg,现在低压是0.3 MP,高压是1.2MP,冷媒是加多了(前一个星期加了6Kg),可是高压怎么老是不上那,库温现在是0.9度(原来是2.1度不降),我真的想不通怎么加这么多冷媒。师傅们都说提高冷凝压力,可是怎么提高那?请大家帮帮忙,小弟在此感谢了。
发表于 2010-10-22 11:07:12 | 显示全部楼层
库温1度,R22制冷剂,蒸发温度约-4度左右,相对应的表压力是0.34MPa左右,“现在低压是0.3 MP,高压是1.2MP”,所反应的压力是正常的。 制冷剂正常,按库温调整好膨胀阀就是了。
 楼主| 发表于 2010-10-22 11:27:26 | 显示全部楼层
谢谢版主,再麻烦你一下,可是我加了那么多的冷媒正常吗?高压低,库温降的慢,怎样解决。谢谢了。
发表于 2010-10-23 15:58:43 | 显示全部楼层
不要再去怀疑这里那里了,不要折腾自己,只要按照库温调节好膨胀阀就是了。
发表于 2010-12-2 17:56:23 | 显示全部楼层
该库冷媒应在10公斤以内,压力不是主要依据,回气有霜后,看温度下降速度,平均2.,3分钟一度就行,再细调膨胀阀。现有一台中温冷库机组,高压8公斤,低压0.5公斤,效果很好。
发表于 2010-12-6 21:14:35 | 显示全部楼层
我看你的冷库保温怎么样啊,还压缩机可不可以将冷剂起来,操作和空调一样,膨胀阀不可调太大,如果太大降温也会慢,还有压缩机是用什么型号的是ZR,还是ZB的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-3 21:49 , Processed in 0.057304 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表