西门子报F002怎么解决

[复制链接]
发表于 2018-7-10 22:00:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
西门子MM440,控制一台120KW高压氨水泵,没有制动电阻,靠压力变化调频率,压力低了自动升频,压力高了降频,现在工况是使用过程中,有时氨水出口突然关死,变频器来不及降频,工艺上有安全阀泄压,此时,变频器停机报F002,请问,怎么处理,加电阻,还是调参数
 楼主| 发表于 2018-7-18 12:10:45 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮忙啊
发表于 2018-7-19 23:19:51 | 显示全部楼层
先弄清F002故障代码表示什么故障再查啊
发表于 2018-8-1 21:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
F002直流母线过电压,增加减速时间,或者加制动电阻。或者重新调整PID参数