[空调] 请教应该配什么样的空调

[复制链接]
发表于 2018-5-17 12:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问题如题。
大概230平方的配电室,层高5米,内有高低压配电柜若干,应该配什么类型的空调,温度能保持在20度左右就行。两台也行。求助。。
发表于 2018-5-17 13:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
想省钱就安装5P柜机5台就可以了,温度不需要那么低吧,只要在30度以内就行
 楼主| 发表于 2018-5-17 19:50:56 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2018-5-17 13:06
想省钱就安装5P柜机5台就可以了,温度不需要那么低吧,只要在30度以内就行

要5台吗?一台5P空调只能管40几平方?
发表于 2018-5-17 21:06:35 | 显示全部楼层
那就4台嘛,如果温度只要30度的话,你这个层高比较高,而且配电柜发热比较大
发表于 2018-5-19 13:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
5P的两台就行,保证不了20度,30度以内应该可以。冷气下沉热气上升,冬天制热不行
发表于 2018-6-4 11:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
必须选用特种空调,机房设备也会发热的。民用空调不行。
发表于 2018-8-12 20:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
普通动力电空调5p 2台够了,我原来维护的机房都是这种,冬天基本上不用考虑考虑制热,空调关了50度室温都可以
发表于 2018-8-13 21:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
2台5p肯定不够,我这配电室95平面2台5p温度最低也是32度,准备加一台看能到25度不。