电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1784|回复: 5

变频器在风冷中央空调的送风机的选用

[复制链接]
发表于 2018-4-8 14:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 nwawj 于 2018-4-8 14:57 编辑

空调在运行中出现:变频器停止运行或是送风机不运行的报警,需要到楼顶把空调控制柜里的变频器复位,空调才可以正常开启。
空调的风道有30米,看这台空调用送风机为7.5KW电机配置7.5KW变频器,这样合理吗?
是多大千瓦的电机,一般要选择大一级的变频器,机器才会更稳定吗??
空调送风机在室内控制室不能调节转速,那么要这个变频器,起什么作用??

变频器

变频器

7.5KW

7.5KW

西门子电机

西门子电机
发表于 2018-4-8 16:00:52 | 显示全部楼层
西门子 430 变频器
发表于 2018-4-8 16:28:46 | 显示全部楼层
可能相信大品牌吧,这样的配置设置确是烦人。
发表于 2018-4-8 16:30:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 liumingjin 于 2018-4-8 16:31 编辑

改成端子控制,接一个复位和调速电路到操控室。
 楼主| 发表于 2018-4-9 09:02:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 nwawj 于 2018-4-9 09:03 编辑

这种有风道的空调,送风机的风速度,一般是可以调节的吗?
其他的空调可以调节吗??
关键是变频器的功率要大于电机的功率吗?
 楼主| 发表于 2018-4-9 09:04:30 | 显示全部楼层

关键还是西门子电机,看上去很是高档
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 03:13 , Processed in 0.057082 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表