电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 13679|回复: 8

美的5匹天花机的安装

[复制链接]
发表于 2010-10-3 12:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近几天在一家商场安装了12台5匹美的天花机。室内、室外机到位后接线,发现室内与室外接线端子不对号。室内连接到室外的有A、 B 、C N 、S 及GND6根线。而室外机是A、 B 、C 、N、 1 、2 、3 、4 及GND9根线。是机子发错了还是我们没搞清楚呀。晕!请高手指点一二。谢谢!
发表于 2010-10-3 13:38:42 | 显示全部楼层
发错货了吧,没有见过这个问题
发表于 2010-10-3 15:00:33 | 显示全部楼层
电源是 外机供内机
发表于 2010-10-3 15:05:43 | 显示全部楼层
看来楼主对于三相电的空调安装比较生疏吧,大一点的空调都是这样的
发表于 2010-10-3 21:25:44 | 显示全部楼层
1234 是电源吧!~~呵呵
发表于 2010-10-3 21:26:40 | 显示全部楼层
看一下图纸吧!~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-10-4 15:00:09 | 显示全部楼层
哎,看来你们都没遇见过。我已经解决了,需要改室外机接线。
发表于 2010-10-4 18:01:21 | 显示全部楼层
怎么改   啊 ~~~~~你也还是透露 点撒
发表于 2011-7-27 13:42:28 | 显示全部楼层
9-6=3.室外机多出来的接380V火线。380V的零线接在外机N上。楼主你说对不。楼主是在考验我们呀