发电机求助

[复制链接]
发表于 2018-3-31 17:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 橄榄树 于 2018-4-1 12:54 编辑

75KW发电机  老是坏整流桥40多分钟就坏了  可以正常发电   测量励磁线圈  与主线圈直通 而且接地  查励磁线圈是在主绕组抽头   三相励磁电压48  48  37  

拆开主绕组  励磁绕组 万用表测量接地 扒开出线兆欧表对地 测量0.1兆欧 。

现在定子重绕  不知道处理方式是否正确,求分析
发表于 2018-3-31 18:04:55 | 显示全部楼层
只能这样处理,这么大的电机,槽内一定要双层绝缘,祝成功。
发表于 2018-3-31 18:23:15 | 显示全部楼层
绝缘击穿了,只能这样
发表于 2018-3-31 18:39:03 | 显示全部楼层
一定要做好绝缘
发表于 2018-3-31 19:49:05 | 显示全部楼层
看老师傅回帖,只换过碳刷。
 楼主| 发表于 2018-3-31 22:11:23 | 显示全部楼层
橄榄树 发表于 2018-3-31 18:04
只能这样处理,这么大的电机,槽内一定要双层绝缘,祝成功。

老板逼得慌   停机一天损失十几万  我的判断是过流损坏桥堆 哎学艺不精 现在提心吊胆的  心里没底
发表于 2018-4-1 08:10:07 | 显示全部楼层
修修补补又一年 发表于 2018-3-31 22:11
老板逼得慌   停机一天损失十几万  我的判断是过流损坏桥堆 哎学艺不精 现在提心吊胆的  心里没底

    不用理他,不要让自己成为他转移矛盾和发泄怒气的节点。着急了,让他买新的,他能找你修理,是发现可以利用你的特点,手艺人一步一个脚印,慢慢来,质量第一。