楼主: 〓毛毛虫〓

海尔定频空调KFRd-48LW/Z开机一分钟室外机压缩机风机停机

[复制链接]
发表于 2018-4-4 18:37:17 | 显示全部楼层
你把白线线穿过过流电感的线绕过电感,直接插继电器
发表于 2018-4-4 20:32:39 | 显示全部楼层
有始有终才是好帖子,多谢分享
 楼主| 发表于 2018-4-5 17:03:25 | 显示全部楼层
呵护宽容 发表于 2018-4-4 18:37
你把白线线穿过过流电感的线绕过电感,直接插继电器

互感器去CPU一路有一个可调电位器无穷大,拔了白线和不拔问题一样
发表于 2018-8-19 18:21:11 来自手机 | 显示全部楼层
今天自家空调坏, 与主题完全同样的现象. 取下电位器后, 数百Ω的阻抗, 找不到替代, 重焊回装上开机, 还是坏的.  把白线从互感器移出之后,空调工作正常
发表于 2023-7-21 15:41:29 | 显示全部楼层
今天自家空调坏, 有冷气一直在28度下不来,怀疑缺氟某宝买了5公斤22和全套加液表 回来后拆机发现继电器只工作不到一分钟 与楼主完全同样的现象.昨天反复修理传感器 插头那 好像进水 有铜锈  用化油器清洗剂清洗后 接触良好  还是一分钟跳压缩机继电器 今天看帖 晚上回家再试可调电阻
发表于 2023-11-28 18:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
红军102 发表于 2018-3-26 20:18
你可以把白色的线跳过传感器,看看是否还会跳

我家空调也是同样故障,白线线跳过互感器就能正常工作了,能这样长期使用吗,问题到家出现在那里?就这样使用还是心里没底!
发表于 2023-11-28 19:54:33 | 显示全部楼层
内机环温加热,制冷最低温度。还是这情况就检查环温和管温。阻值都正确就是板子的事情了
发表于 2023-11-29 08:14:58 | 显示全部楼层
jsjhzzh 发表于 2018-3-26 14:45
线路没有问题的话就购一块主板吧,主板用不上放在网上再卖出去,修了收个300元。 ...

上门修理自带通用板,以备后用
发表于 2023-11-29 08:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
DIDI 发表于 2023-11-28 19:54
内机环温加热,制冷最低温度。还是这情况就检查环温和管温。阻值都正确就是板子的事情了 ...

温度传感器阻值都正常!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 01:47 , Processed in 0.051974 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表