楼主: 123qwert

自耦降压启动柜跳闸

[复制链接]
发表于 2018-3-26 09:56:16 | 显示全部楼层
基本上确定是自耦的问题
发表于 2018-3-26 11:01:55 | 显示全部楼层
动作顺序正常,6秒是KT继电器的设定值,时间有点短,弄到十几秒为好,但与本故障无关。断开星点可以正常动作,说明自耦变压器损坏,原因是匝间短路,而非对地漏电!
发表于 2018-3-26 11:20:17 | 显示全部楼层
自耦变压器绝缘性能变差
 楼主| 发表于 2018-3-26 12:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
km3上的星点短路片去掉后,就正常了。自耦变压器阻值正常,外观无明显烧坏痕迹。
发表于 2018-3-26 12:30:01 来自手机 | 显示全部楼层
跳闸时多大电流?
发表于 2018-3-26 14:54:45 | 显示全部楼层
查一下热继电器KH吧,损坏的几率较大
发表于 2018-4-7 21:01:33 | 显示全部楼层
查一下时间继电器和综合保护器
发表于 2018-4-10 23:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
故障解决了吗