 楼主| 发表于 2018-2-22 00:36:07 来自手机 | 显示全部楼层
以前做了很多都因为发热大失败了。这一次我也没准备把它当成品。只是在反复实验它的稳定性,还有发热量,等经过考验的方案可行,在详细增加控制电路和辅助电路。所以这一次也再没买什么东西,只是用手上有的拆机件实验一下。自制可调电源平时其实用到零到12V就可以了,用15服那个抽头压差不算大。如果只用0到5伏而且实验用的电流比较大,可以跳到6伏的抽头上,电流足够用,而且几乎没什么发热。我是给单位里面检修设备,要用到24伏36伏和48伏所以增加了对应的抽头。今天傍晚接了对应的负载试了一下。4安左右的电流功率管微微发烫,看来绝对是没有问题, 过两天再淘一些2N3055多绝对就没有任何问题了。谢各位网友指导。
发表于 2018-2-22 11:24:14 | 显示全部楼层
湘K-0738 发表于 2018-2-21 17:00
上电路图吧,atx电源改的可调有静电。经常被电。

那不是静电,那是感应电,所以高频电源一定要接地,我也被这种电源搞坏过东西。
发表于 2018-3-1 23:17:47 | 显示全部楼层
好东东!谢谢楼主分享!!!
发表于 2018-3-2 17:02:30 | 显示全部楼层
  功率管散热需要型材散热器,试验过程可以短暂使用,成品就要努力了。
发表于 2018-5-11 22:47:59 | 显示全部楼层
线太乱了,用绑扎线整理固定一下。
发表于 2020-1-26 15:48:30 | 显示全部楼层
我的电源是把变压器次级重绕成6V*6组,用三个双掷开关控制三个继电器手动粗调电压(最多八种组合),虽然慢一些,但发热解决了,调压失灵时电压也不会太高。
发表于 2022-5-17 09:23:05 | 显示全部楼层
湘K-0738 发表于 2018-2-21 17:00
上电路图吧,atx电源改的可调有静电。经常被电。

有师傅经验说,取消高压输入端的 Y 电容,接地完好,可消除静电
发表于 2022-5-23 17:09:01 | 显示全部楼层
楼主辛苦
发表于 2022-6-14 15:59:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2022-11-4 19:01:27 | 显示全部楼层
个人感觉还是线性电源好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 02:59 , Processed in 0.054270 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表