自己店里有一个两匹柜机,室外机冷凝器和压缩机都坏了 自己就在淘宝是买了一个二手压机和水冷却的冷凝器 原标加氟1500克 现在水温是17.5度 改装后加了500克一罐的氟5罐半 实际加氟估计1800左右 制冷模式下加氟 表显压力4.0现在制热时外机细管27度室内出风口37度 进风口是12度 这个加氟是不是合适 还有一台格力的1.5匹挂机进风口27度出风口57度 房间15平 手摸外边细管也有点烫手 根据这个我那个柜机还能加点氟吗 加到细管温度在高一点 另外我水是打了一口小井 回水到屋前施工时的降水井了
发表于 2018-1-21 09:16:21 | 显示全部楼层
高手啊 学习了。 这个应该比风冷效率高很多吧?
 楼主| 发表于 2018-1-21 17:10:57 | 显示全部楼层
纯新手 以前没有干过 头一次焊东西 就是在论坛上潜水了一段时间 还一次成功
发表于 2018-1-21 17:21:12 | 显示全部楼层
这个好,没有结霜顾虑了。
发表于 2018-1-21 17:40:43 | 显示全部楼层
ydys83 发表于 2018-1-21 17:21
这个好,没有结霜顾虑了。

用久了.还水井里的水质.水炮的清洗不是一般的难!
发表于 2018-1-21 19:08:34 来自手机 | 显示全部楼层
就怕水质不好…
发表于 2018-1-21 19:19:05 | 显示全部楼层
你弄的水冷冷凝器是否带有储液功能,最好量一下电流和压力。
发表于 2018-1-23 11:36:03 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-1-21 17:40
用久了.还水井里的水质.水炮的清洗不是一般的难!

如果用钛合金交换器就好多了。
发表于 2018-1-23 11:39:34 | 显示全部楼层
冬季取暖的水源热泵中,吸热蒸发器用罐式交换器比较好。