昨天给一定频空调测压,接入压力表,空调制热时的压力为2Mpa,可功夫不大压力表与工艺口间的加液管就爆了,难道加液管连2MPa的压力都承受不了吗?谢谢!
发表于 2017-12-18 10:02:03 | 显示全部楼层
应该是加液管质量问题!
发表于 2017-12-18 10:12:51 | 显示全部楼层
制热时的压力不高,但温度很高,PVC管不耐高温,很容易爆。
发表于 2017-12-18 10:42:14 | 显示全部楼层
我也被打爆了几回了。可是那透明管打空气压力25公斤压力完全无问题。
发表于 2017-12-18 10:58:37 | 显示全部楼层
一般加液管接在低压彻,要再制冷时不能在制热。特殊要看高压压力得用外有钢丝网的高压管才可以。
发表于 2017-12-18 11:12:30 | 显示全部楼层
加液管质量不好吧,买好一点的
发表于 2017-12-18 14:33:39 | 显示全部楼层
质量好的超过30KG没有问题!
发表于 2017-12-18 14:55:58 | 显示全部楼层
正常打压,最起码25公斤是没有问题的,如果测试空调制热时的压力,这个时候加氟口是热的,温度有时候还挺高,靠近加氟嘴的位置容易爆管,但是如果是在表头这边爆的,感觉就是管子质量有问题了。
发表于 2017-12-18 19:30:37 来自手机 | 显示全部楼层
thx8133 发表于 2017-12-18 14:55
正常打压,最起码25公斤是没有问题的,如果测试空调制热时的压力,这个时候加氟口是热的,温度有时候还挺高 ...

是这样的,制热时测试压力时,有一次我的加液管就是靠近加氟口处爆的。
 楼主| 发表于 2018-1-30 07:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
thx8133 发表于 2017-12-18 14:55
正常打压,最起码25公斤是没有问题的,如果测试空调制热时的压力,这个时候加氟口是热的,温度有时候还挺高 ...

老师说的在理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 08:35 , Processed in 0.061879 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表