电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9649|回复: 17

求助1.5匹定频壁挂式空调外机高于内机时需要装回油弯和存油弯吗

 关闭 [复制链接]
发表于 2017-12-12 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我在工作的酒店修了一年半的空调,现在酒店有30多台1.5匹海尔定频挂式空调需要移机,现在外机从2至7楼的要全部都安装在房顶上,外机都高于内机,我百度了一下,网上说外机高于内机要安装回油弯和存油弯,否则会因压缩机回油不好而损坏压缩机,以前安装的外机全部都在外墙上,都是内机高于外机,请各位师傅我给我个建议,我现在需要安装回油弯和存油弯,如何安装。
发表于 2017-12-12 21:42:43 | 显示全部楼层
听说是要加的,没有加过。期待大神回复。
发表于 2017-12-12 21:51:36 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-13 09:29 编辑

外机高于内机时,好像是不超半米就没事吧。。。在去室内的口那边晚一个防进水的弯就行
太高的话制冷效果就不好了,不建议外机和内机之间加装过长的管道
发表于 2017-12-12 21:55:10 | 显示全部楼层
二楼到七楼,落差太大了,加回油弯也没有用,还是在靠近内机外墙上装吧
发表于 2017-12-12 21:55:32 | 显示全部楼层
一般情况下,是不用的.外机高低压阀门一般都倾斜向上的.
发表于 2017-12-12 21:55:47 | 显示全部楼层
应该增加加回油弯,2楼的外机放楼顶的太远了,挂机连接管一般不能超过15米
发表于 2017-12-12 21:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
还是安装的好  不不安装使用2~3年没问题长期使用就不好说了
发表于 2017-12-12 22:32:44 | 显示全部楼层
一般不用,早几年卖给工厂的空调,室内机在一楼,外机在六楼顶现在压缩机还没坏,补一点氟就行
发表于 2017-12-13 09:10:44 | 显示全部楼层
一般高低落差不是太大就不需要的。
发表于 2017-12-13 09:47:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-13 09:56 编辑

说要设置所谓“回油弯”或“存油弯”的都是扯淡!瞎扯误导人!
不任是外机高于内机,还是内机高于外机,都无需设置所谓的“回油弯或存油弯”!一是所有外机的压缩机接管,都已经设置(有了)了“阻油弯”;二是假设外机像楼主说的都高于了内机,压缩机在内机的上方,再设置弯道,积存的油怎么再吸进压缩机里去?设置了弯道就增加了阻力,本来就因为外机高,回油阻力大,还去增加弯道,不就再次增加了阻力吗?同样,如果外机低于内机,弯道越少,阻力越小,管路就越通畅。增加了弯道,必然就增加了流动(输送)的阻力,不任找谁解释,也无任怎么解释,都是站不住脚的!不合符常理的!都是解释不通的!!!
谁写的东西都可以上“百度”的,五花八门,有些只是一个标题,没有任何内容,也上了百度;有些只有一个答案,就被封为“最佳答案”,简直是一派胡言!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 20:30 , Processed in 0.059176 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表