求简单灵敏的短路保护器

[复制链接]
发表于 2017-12-11 10:01:17 | 显示全部楼层
漏保是双重保护:
左边是空气开关;
右边是漏电保护。
串联一个200瓦灯泡,就是最简单最灵敏的。
 楼主| 发表于 2017-12-13 20:18:26 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友指点!因为发生过几次突然短路(所修电器,用表未查出短路,通电后短路),我所用的接线板上的C6空开和其他C10以上的空开全部跳闸,当然所有在用电器全部也突然关闭。鉴此,为防止再次发生,所以萌生短路保护器,设想用22欧电阻串C6空开,当短路时电流为10A,空开应跳闸而保护其他空开不跳闸,而对小功率电路检修时,所串22欧电阻对其无影响。但没想到的是实践证明并未起路,甚至用15欧电流达20A,空开也未跳,设想失败,有朋友说串200W灯,降压太大,不可行。有哪位朋友有好办法,请再指点!谢谢!
发表于 2017-12-14 15:27:58 来自手机 | 显示全部楼层
可以在主线路串个合适的电阻,检测电阻两端压降,通过光耦接在漏电保护的控制回路上,可能会反应快点
发表于 2017-12-14 15:38:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 故国神游 于 2017-12-14 15:39 编辑

你自己做一个不会?简单的电流检测,运算放大器定点启动,单片机控制响应时间都是微秒级别的,加电容改变延迟时间。不加单片机也可以直接运算放大器三极管驱动继电器
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:23:39 | 显示全部楼层
谢谢二位朋友指点!用二位所说的电路比较复杂,要好好考虑一下,最好有现成成熟电路,哪位朋友能提供,再表感谢!
发表于 2017-12-14 16:50:13 | 显示全部楼层
电热水器的漏保买一个,灵敏度高,反应快,比普通漏保好用
发表于 2017-12-14 17:15:32 | 显示全部楼层
同求
电脑开着游戏挂机,插在插线板上
经常碰到修电磁炉的时候,插电磁炉或电磁炉试机的时候老跳闸
连带电脑,网络,路由全掉电
 楼主| 发表于 2017-12-14 19:37:54 | 显示全部楼层
谢谢二位朋友指点!用二位所说的电路比较复杂,要好好考虑一下,最好有现成成熟电路,哪位朋友能提供,再表感谢!
发表于 2017-12-16 21:28:08 | 显示全部楼层
A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电。 另外,还有ABB公司获取专利的K特性,它主要是用于额定电流40A以下的电动机系统。
以上百度的,所以你应该买一个A6的空开,C的灵敏度不行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 17:10 , Processed in 0.052956 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表