如何判定AVR好坏以及应急使用

判断AVR好坏,在确认各绕组线圈正常的前提下,找出F1.F2励磁电源线,用蓄电池作为充磁的电源,正极接F1,负极接F2(待接),当启动机组达到额定转速时,将F2与蓄电池负极相接,可能会出现以下情况:

A:有电压建立≥400V(根据蓄电池电压大小而决定),用万用表检查P2.P3.P4AVR检测电压有没有AC190220V,如有说明各检测线路正常,再检查AVR上F1,F2有没有DC40-90V电压输出,如有的话证明AVR完好,如没有DC电压输出或着很低,证明AVR已坏.

B:如没有电压建立或DC电压≤30V,确定各绕组正常的情况下,基本可以肯定励磁机的整流二级管或突波消隐管有损坏,应排除AVR故障,应重点检查整流二极管。


AVR
坏后的应急使用:前提条件是充电系统完好,用蓄电池DC24V/12V电压,加装一个空开和5W/5KΩ可变电阻,在发电机机组没有启动的情况下装好,当发电机机组达到正常转速时把充磁空开闭合,交流电压有输出。

如图:负载≥20%.负载≤70%时才可以使用.

F1
F2
K