压缩机高低压差不多,说是阀片问题?

[复制链接]
发表于 2017-10-4 10:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  是这样的国庆前跑高速回家 突然问道一股焦味机头冒了一阵烟 空调不出冷风了。我就知道压缩机挂了。然后果断关闭AC 最近的服务区停下 看了下 离合不转了。下高速后果断拍了个东莞的拆车件,过了2天到姐夫入股的修车厂装上,当时也不清楚怎么回事,师傅就帮我拆下旧的装上新的 都不给清洗管路,就抽了20分钟真空 说不漏,我就觉得不靠谱 自己开到外面加氟,结果抽真空的时候抽出来一滩黑油,第一瓶冷媒加进去了, 加第二瓶的时候师傅说加不进去,油门加到4000才加完,然后也不制冷, 我上车一直踩着油门保持3000转5 分钟才来电冷气,然后就走了。 过一会又没冷气了。下车检查, 低压管发烫,高压管微烫,心想完了还是必须清洗管道啊。回去修理厂师傅一打表,高压比低压高一点点,踩油门 高压上升很慢,低压也没有迅速落下说是压缩机阀片问题,那么问题来了,阀片问题的话为什么才加冷媒的时候4千转维持5分钟的时候有冷气。现在再去清洗管道有用吗?
发表于 2017-10-4 15:04:30 | 显示全部楼层
中秋节快乐!
看了你的帖子,压力数据一个也没有,神仙也无法作分析判断!!!
 楼主| 发表于 2017-10-4 21:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-5 03:41 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-10-4 15:04
中秋节快乐!
看了你的帖子,压力数据一个也没有,神仙也无法作分析判断!!!


中中秋快乐
图怎么没了?  低压120 高压150 油门加到4千转 升压都很慢。低压不降
发表于 2017-10-5 03:50:23 | 显示全部楼层
zengruipl 发表于 2017-10-4 21:35
中中秋快乐
图怎么没了?  低压120 高压150 油门加到4千转 升压都很慢。低压不降

我在3楼发帖时就想告诫写压力等所有数据别不写单位,结果你还真是没写压力单位,谁知道你这是什么?看不懂!不光是这两个压力,还有其它情况呢?
我最讨厌的就是这种马虎的不能再马虎的态度!这是对自己不负责,也是对他人的不尊重!
 楼主| 发表于 2017-10-5 11:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-10-5 03:50
我在3楼发帖时就想告诫写压力等所有数据别不写单位,结果你还真是没写压力单位,谁知道你这是什么?看不 ...

我错了荣昌老师。。。低压8公斤高压9.5公斤
发表于 2017-10-5 17:11:37 | 显示全部楼层
zengruipl 发表于 2017-10-5 11:49
我错了荣昌老师。。。低压8公斤高压9.5公斤

低压高,高压低,加大油门高压也上不去,那就是压缩机的高低压串气了,只有换压缩机了。
 楼主| 发表于 2017-10-5 22:20:08 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-10-5 17:11
低压高,高压低,加大油门高压也上不去,那就是压缩机的高低压串气了,只有换压缩机了。

OK谢谢荣昌耐心指点。还有我压缩机是突然烧坏拉缸的,冷凝器买新的了新压缩机也在路上了,淘宝上买了2管汽车压缩机管路清洗剂,那么膨胀阀这个东西易于清洗吗?还是说也要换新的?如果清洗的话能否彻底洗干净?还有蒸发箱好像和冷凝器构造差不多,为什么说汽车压缩机拉死的必换冷凝器?那蒸发箱呢?
发表于 2017-10-6 05:32:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-6 05:36 编辑
zengruipl 发表于 2017-10-5 22:20
OK谢谢荣昌耐心指点。还有我压缩机是突然烧坏拉缸的,冷凝器买新的了新压缩机也在路上了,淘宝上买了2管 ...


这个问题也没有那么复杂,也没必要搞得那么麻烦。
压缩机最终的问题是串气,串气是指它的高低压间相互通气了,即气阀组关闭不严,压缩时,高压气体通过气阀(阀片)串至低压侧,使低压端的低压升高,而高压压力由于串给了低压,所以高压也无法升高。与卡缸(拉死)等故障是不同的概念。
该故障产生的原因是由于某个时段加多了制冷剂,或者由于冷凝散热差所致。如冷凝器外部过脏,电子扇故障等。
根据故障产生的原因,压缩机并不是因为系统脏所致。但为了保护新换的压缩机,清理系统中可能存在脏物,按照维修规程,更换新压缩机时,只需对系统使用氮气冲冲,最好再用散装的R134a液态制冷剂冲冲系统,同时更换干燥储液器即可。此时还没有必要同时去更换冷凝器,蒸发器(箱)什么的,也没有必要对某个装置件刻意进行“清洗”,进行什么“彻底”清洗或清理等。当然,如果冷凝器确实存在问题,如使用过长过久(旧),散热翅片倒了很多,脏物难以清理清洗等;或者有冷凝散热确实差的记录,那就应该更换。关键的问题是一定要更换与原装一样的,否则冷凝效果还不如原来的,那就麻烦了。
更换的新压缩机和干燥储液器,处理了系统后,应按规定量加注质量好的R134a制冷剂,然后根据运行反应出的工况及相关情况,才能判断系统是否还存在其他问题。
再给个工况衡量标准给你:
空调系统的高低压压力,发动机应处怠速运转,环境温度在35℃时,以内循环风量为准。正常的高压压力应为1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低压压力应在0.2-0.25MPa(2-2.5kg/cm2或25-35Lbf/in2)之间,绝对不要超过0.25MPa(约2.5kg/cm2)。空调的出风温度当然尽量低点好,一般2℃以下时可见白雾气吹出;4-6℃最常见,也是理想温度范围;6℃以上效果感觉逐渐变差。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 17:51 , Processed in 0.057152 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表