楼主: 梦想真

请教各位大侠诊断下格力空调1.5匹定频外机

[复制链接]
发表于 2017-9-24 21:08:35 | 显示全部楼层
肯定有漏的地方,不然油从哪里来的?
 楼主| 发表于 2017-9-24 21:15:58 来自手机 | 显示全部楼层
无碰壁,无漏电,积油的地方清理后用泡沫查漏但无气泡现象。
发表于 2017-9-24 22:14:12 | 显示全部楼层
要打压查
发表于 2017-9-24 22:16:00 | 显示全部楼层
压机外壳漏了
发表于 2017-9-24 22:45:02 | 显示全部楼层
既然有油,肯定有漏,仔细再查吧。
发表于 2017-9-24 22:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
外机在支架上不方便维修,拆下来打压高点,这样维修效率快点。
发表于 2017-9-24 23:45:46 来自手机 | 显示全部楼层
和我修过的一台同样故障是压缩机泄露,可以参考下我的帖子!
发表于 2017-9-25 00:30:22 | 显示全部楼层
查查压缩机底部
发表于 2017-9-25 01:16:42 | 显示全部楼层
也有可能碰管磨穿了。。组细检查一下。。前几天我们修了一台松下就是磨穿管的
发表于 2017-9-25 09:23:38 | 显示全部楼层
肯定有地方漏