楼主: 羊肉串一

r22低压运行压力0.8正常吗,室外温度39

[复制链接]
发表于 2017-9-10 16:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
有的是新冷媒定频机,压力0.8正常
 楼主| 发表于 2017-9-10 21:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
全胜家电维修 发表于 2017-9-10 14:33
你的压力表是不是有问题

压力表肯定是没有问题的
发表于 2017-9-10 22:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,新机R410或R32  ?R22到0.8个压能正常制冷才奇怪呢。
发表于 2017-9-10 23:37:04 来自手机 | 显示全部楼层
现在用的制冷剂不一样啊!看清楚再搞
发表于 2023-7-17 10:05:49 来自手机 | 显示全部楼层
R220.8对应蒸发温度20度左右,你觉得还能制冷吗?