请教自制避雷针方法与注意事项

[复制链接]
发表于 2010-8-29 07:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
身处农村,想自制一避雷针,不知哪位老师弄过。
发表于 2010-8-29 12:44:33 | 显示全部楼层
教你一个,用一个两相小闸刀把刀片弄断磨尖,能和上线的刀片距离0.2CM以下,【但是注意不能连接到】上线接220电源,下线搁在一起做一个接地就行。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
qijisky + 2 + 1 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2010-8-29 13:36:27 | 显示全部楼层
你要做在哪里用?是楼顶还是电路中?
 楼主| 发表于 2010-8-30 09:02:55 | 显示全部楼层
夜版主的方法估计是用在电路中的,很好。

楼顶上的怎么弄,松版主知道的话教一教。
发表于 2010-9-27 17:23:55 | 显示全部楼层
避雷针要求比較高,做得好是避雷,做得不好是引雷,具体一是髙度,避雷针保护范围是针尖起45度內是保护超出不受保护。二是接地电阻要小于0.04欧姆,具体是采用直经大于8mm的铁杆从顶到地不能有接头,深埋地下1m以上,面积不小于1平方米,能长年保持潮湿的士地中,具体可参考电力变压器的接地方法,注意,一定接地要可靠,接触电阻要小,因雷电是高压(几十万伏)大电流(几千安培)。不可兒戏。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
qijisky + 3 + 1 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2010-11-1 21:21:03 | 显示全部楼层
领教了谢谢
发表于 2010-12-4 12:20:43 | 显示全部楼层
回复 5# hefucj
避雷针顾名思义就是引雷针,把雷电引下放入地下。0.04欧姆的阻值是不是太小了,好像是小于4欧姆吧·
发表于 2011-1-9 14:24:15 | 显示全部楼层
接地电阻只要小于4欧姆就可以了,如要是保护范围不大就用单避雷器,保护范围大就用两个以上。
发表于 2011-1-18 19:42:37 | 显示全部楼层
长长见识
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 09:37 , Processed in 0.060677 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表