楼主: lwjking366

关于制冷的问题,请大神解答

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-9-3 18:55:05 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2017-9-3 13:25
5P外机这样一改成了中央空调,励害呀,我还没有这样想过。做成功了要分享一下喔。

可以看我另外一个帖子
 楼主| 发表于 2017-9-3 18:56:17 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-9-3 17:16
楼主是否要说氟加到3kg回气压力时回气管结霜?先排气温度99℃说明氟没够,后来排气温度77℃说明氟量基本合 ...

谢谢,我下面准备验证水热交换
 楼主| 发表于 2017-9-3 19:13:08 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-9-3 17:16
楼主是否要说氟加到3kg回气压力时回气管结霜?先排气温度99℃说明氟没够,后来排气温度77℃说明氟量基本合 ...

12.7盘管,每米补充0.11kg氟。水箱内60m,理论补充6kg氟。
是这样算的吗
发表于 2017-9-3 20:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个系统氟量的计算比较深奥,我没有研究过,不好意思,好象有公式。平常的5匹空调氟量也就3kg多吧,你计算的目标容量要6kg,感觉忒多了点
发表于 2017-9-3 20:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
理论计算外机4公斤盘管2公斤,你怎么计算的?一般空气能的加注量都在3点几公斤氟,一般排气温度适中高压不超高低压气化良好就可以了。
 楼主| 发表于 2017-9-3 22:26:35 | 显示全部楼层
王晓白 发表于 2017-9-3 20:34
理论计算外机4公斤盘管2公斤,你怎么计算的?一般空气能的加注量都在3点几公斤氟,一般排气温度适中高压不 ...

我这主机上标注的加注量是R22/4000g
水箱内盘管12.7mm长度是60m,理论上好像是0.11kg/m?
发表于 2017-9-4 08:06:20 来自手机 | 显示全部楼层
lwjking366 发表于 2017-9-3 22:26
我这主机上标注的加注量是R22/4000g
水箱内盘管12.7mm长度是60m,理论上好像是0.11kg/m?

会的, 算法有问题,一般外机铭牌上的制冷剂加注量是说整机,而不是单外机,这是其一,即使说外机机加注量有4kg,那么你另搞了个内机盘管它的制冷剂加注量也不是按我们平常安装空调加长连接管路时的制冷剂补加计算方法,这是个误解。
          加长管线计算是取液管管径来计算,既然说是液管,那么起码说流经其中的有75%以上是液态制冷剂,而蒸发器里的制冷剂形态就复杂了,入口处是75%液态,液态逐渐气化到蒸发器出口处已基本全是气态,而同体积液态和气态制冷剂重量比较可能在40:1
            所以说你的计算方法可能有误
 楼主| 发表于 2017-9-4 08:25:48 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-9-4 08:06
会的, 算法有问题,一般外机铭牌上的制冷剂加注量是说整机,而不是单外机,这是其一,即使说外机机加注 ...

哦。大体明白了,现在加注量一共大概是3kg。运行压力3.3kg左右
谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 15:31 , Processed in 0.051645 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表