VRV机组查漏,在早几年安装的R410VRV机组由于铜管质量差,R410冷媒运行压力高,特别是在制热时内外机连接铜管是高压状态,由于气管尺寸大对管材的质量要求高,早期的铜管生产工艺不达标,很容易出现在制热的时候铜管爆裂,由于很多铜管都是走在天花板顶上,给维修带来很大难度,对于大的爆管比较容易找到,相对于一些小的铜管裂缝就很那查到。在实际工作中遇到反复补充冷媒找不到漏点的案例,后来把内机和连接管内的冷媒回收到室外机,把内机和连接管充入氮气,开始是2Mpa保压24h压力不掉,后来充到3Mpa压力才开始慢慢掉下,连接管全部在管道井和天花板上,给查漏带来很大难度,只能爬上天花板仔细听气流声,根据多次查漏的经验,大部分铜管爆管和裂缝都是在从管道井垂直下来90度转弯到水平管的位置漏,由于天花板上位置狭小,只能靠听来判断漏点,通常我们选择在下班和晚上相对安静的时候来查漏,如果是细小的裂缝,一定要充入入小于3Mpa的氮气压力,压力低了很难查出漏点。

爆炸了

爆炸了

有个裂缝

有个裂缝
发表于 2017-8-30 23:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
师傅666。。你用的什么表有3mp。我的最大2.5mp。。
发表于 2017-8-31 00:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
找到了?漏小了听不到
发表于 2017-8-31 11:51:37 | 显示全部楼层
楼主收到银子了,多大的机子?有没有机组维修照片啊?分享一下呗,我关心的是收了多少钱。。。。
 楼主| 发表于 2017-8-31 12:38:24 来自手机 | 显示全部楼层
42的铜管用了2米,大金410用了40KG,你算算要收多少钱?