220V 3P定频美的柜机开机一两分钟后电源跳闸

[复制链接]
发表于 2017-8-31 06:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
还有你看下压缩机桩头接触是否良好,接触不良也会导致电流升高压缩机热宝,假如接触良好,那么压缩机不行
发表于 2017-8-31 10:05:21 | 显示全部楼层
我遇过一台美的一匹,开10分钟就压缩机热保跳。测压力7公斤,用户说是上一年加过雪种,放雪种至5公斤,还是跳,发现外机吹风口风量小点,测外风机电容小了,换后风量差不多,感觉还是小,用水把外机散热降温后低压3.5公斤,压缩机不跳。刚好用户有二台同样的机,试另一台机外机出风口的风量明显比较大风。最后换外风机,加回5公斤雪种后正常。总结如果没有两台机对比很难发现风量是真正小了(不同机型都有不同的)只是怀疑不能百分之百确定,加上电容换了,风机表现运转正常。
 楼主| 发表于 2017-8-31 12:58:54 | 显示全部楼层
此空调后来得知。已经移机。并且坏了两年(中途各种师傅第一来看,纯属缺氟。因为加进去后,三五天就漏完。链接管道换了好多次,我开始提及了,事实是外机散热片最底下的那跟漏。大家都知道,修空调装空调是头尾2个月,没人有时间耗在这上面。但我到现在才知道这台空调的维修史。保守点说,各种师傅所带的F厂家不一样。各种按表加足。各种换管。导致病情更加严重且达到换压缩机的程度)摸着良心说,气压表关了加F。前段管里有黑褐色液体。足以证明该机器气路部分是有多脏。但我确实是忽略了,其二,查个漏。加F。(一直到现在都没漏。前天是我自己放掉一半)假如还要清理管道。清理压缩机。这个说出去,哪个客户会相信。加压查内外机漏。收费400.客户说用一个月给钱。刚刚一个月到。到不是说400怎么的。(当然这400也没了)学会了一点,修任何空调,一定要问维修史。当然我不是我撇清责任。只是做事按自己的良心来。
 楼主| 发表于 2017-8-31 13:11:52 | 显示全部楼层
出现情况后冷机状态下,(第二天早上开机。冷的时间足够吧)也只能坚持两三分钟。一直怀疑是哪里堵了。F放掉一半。还是一样。难道压缩机轴承坏?或者电容量是好的,用起来就是坏的?或者匝间短路?准备明后天去烧开压缩机进出管。空机试电流。有没有必要
发表于 2017-8-31 14:08:53 | 显示全部楼层
多次漏氟,排气温度超高,压缩机泵体损伤,漏氟的机器(尤其大冷量商业机)格外注意压缩机,现在3P及以下的空调多为转子机,基本没有什么保护元件保护压缩机,机油发黑碳化的压缩机即使能用也很危险了。
 楼主| 发表于 2017-8-31 20:18:48 | 显示全部楼层
意思可以宣布压缩机癌症。必须换压缩机?
发表于 2017-9-1 14:11:38 来自手机 | 显示全部楼层
压机坏了,坏了
发表于 2017-9-1 17:57:43 | 显示全部楼层
压机坏,清洗系统。
发表于 2017-9-1 18:09:52 | 显示全部楼层
空载压缩机电流大,就不要怀疑了,压缩机坏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 15:33 , Processed in 0.049994 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表