电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: LI1713029322

大金商业空间变频多联系统压缩机没启动怎么查?

[复制链接]
发表于 2017-8-24 22:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
咱俩情况差不多,我想问你解决了吗?
发表于 2017-8-24 23:58:24 | 显示全部楼层
8楼师傅都直接说出问题了,怎么没有回复?
发表于 2017-8-25 19:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
是全部不制冷还是个别不制冷
发表于 2017-8-25 19:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
多联机要考虑的东西多。 先从线控器或者遥控器拔代码读出来。没有代码在自己爬吊顶看情况。看有木有存在容量超配的情况。大金多联机相对来说都是比较稳定的。故障率低
 楼主| 发表于 2017-8-26 09:56:19 来自手机 | 显示全部楼层
关于8楼所说,就已回复,一台压缩机工作时有15个压力,不存在差氟吧。其实这台机器最开始有代码,在漏水,修复后,看外机就是两定频的压缩机没有工作,且显示水龙头故障。这会暂时没有空管这空调的。。。
发表于 2017-8-26 10:23:28 来自手机 | 显示全部楼层
按检查键5秒以上看故障代码,要不就执行检查运转模式看能完成不
发表于 2017-8-26 10:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
水龙头代码是该清洗过滤网了,按一下手抄器右下角的键就行了
发表于 2017-9-2 12:08:00 | 显示全部楼层
看一下模块自检功能....让机器自检一遍....如果风扇和压机都有动...那就只末端的故障了.