格力吸顶KFR-120TW/K 启动5钟后不制冷,求助

[复制链接]
发表于 2017-8-23 16:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力KFR-120TW/K (1256T)-N2  启动5分钟一切正常,出风口冷,摸了下细管冷,粗管温,之后外机压缩机停机,内机不停机,电源红灯闪二灭三,看了网上,已查管温包20K,室温包15K,正常。外机压力和电流未量。请教故障原因。谢谢。
 楼主| 发表于 2017-8-23 16:17:44 | 显示全部楼层
摸了压缩机,不是很热。应该不是会是过热停机
发表于 2017-8-23 18:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
起动一会就停,看看低压保护。
发表于 2017-8-23 18:23:27 | 显示全部楼层
看看是不是缺少制冷剂了
发表于 2017-8-23 20:18:15 来自手机 | 显示全部楼层
挂机十分钟内管温没达到值保护,吸顶是几分钟?拔下管温头,试机是不是一样
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:41:10 | 显示全部楼层
昨天拔了管温,故障一样。
 楼主| 发表于 2017-8-24 16:30:13 | 显示全部楼层
修复故障,都怪公司的人事,说前几天一直好的,所以一直没往缺氟保护那边想,今天量了压力0.2,加了氟了故障排除了,谢谢大家的帮助