电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: zhjp16888

格力5匹柜机定量充氟

[复制链接]
发表于 2017-8-25 19:22:33 | 显示全部楼层
金融民工 发表于 2017-8-24 20:44
高手你好,格力5P天花机抽真空加氟,老是低压保护,后来加多了到6个压,压机轰轰两下就不动了,放到5个压 ...

如果停掉是报低压保护,你看看低压LPP线,是不是线接触不好。有条件的情况下换条线。没有条件的情况下,确定是低压保护,把主板的LPP端子短接至零线上去。但是你得确认已查找到泄漏点并确定没有泄漏了。其实即使还有泄漏冷媒也没有事情,缺少冷媒会引起排气温度过高,E4保护的。

0.6mpa压力太高了。环境温度32度左右,压力建议0.45mpa左右,以压缩机回气冷为准。

不管他几个小时,只要因为故障停机,停机看故障代码。根据故障代码排查,格力5P机都还是很好修的。
发表于 2017-8-25 19:24:31 | 显示全部楼层
金融民工 发表于 2017-8-24 20:44
高手你好,格力5P天花机抽真空加氟,老是低压保护,后来加多了到6个压,压机轰轰两下就不动了,放到5个压 ...

压力太高了,会报E1高压保护,有的机型还会报过流保护。外机无通讯的板的,无故障代码的,会跳开接触器,过流保护和相序保护串接在接触器线圈上面。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 13:51 , Processed in 0.038082 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表