看看这是内机漏水的原因吗?

[复制链接]
发表于 2017-8-22 19:40:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
内机顺着风轮的凹槽有水流下,内机水槽不积水,看到内热交右下边基本是干的,加氟至0.55,粗管总没细管凉,表面只有一点潮,看不到结露。请教大师漏水和这个有关吗?
IMG_20170822_182603.jpg
发表于 2017-8-22 19:43:03 来自手机 | 显示全部楼层
是不是底盘有裂缝呢
发表于 2017-8-22 19:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝水没流到背后水槽 中途滴下来了
 楼主| 发表于 2017-8-22 20:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-23 06:14 编辑

背后水槽的出水咀出水好的,都已开机一个小时了
发表于 2017-8-22 20:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
清洗干净试试
发表于 2017-8-22 21:05:51 | 显示全部楼层
粗管要比细管凉是有条件的,就是开机二十分钟左右才能达到这种程度,

你刚加好氟就想粗管比细管凉,那你就玩命加吧,估计粗管不仅会比细管凉还会结霜呢
发表于 2017-8-22 22:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-23 06:13 编辑

跟天气有关,室内蒸发管结露就行了。
在看看内机安装的水平不,排水口应该低一点,还有出水管是不是比内机高了