压力正常,电流正常,回气管凉,但内机结露不全,效果差。

[复制链接]
发表于 2017-8-21 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台长虹挂机,压力0.5,电流3a,排气吸气都很凉,但是蒸发器只有几根结露,摸上去很冷,但是大部分都接近常温。

效果差,大概什么情况?
发表于 2017-8-21 18:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
氟可能多了,
 楼主| 发表于 2017-8-21 18:53:55 | 显示全部楼层

氟多了不会是这现象。估计是排气管完**露的原因。
发表于 2017-8-21 19:00:43 来自手机 | 显示全部楼层
低压0.5不算多。像你说的蒸发器大部分接近常温,考虑莲花管会不会堵
发表于 2017-8-21 19:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
低压0.5不算多。像你说的蒸发器大部分接近常温,考虑莲花管会不会堵
发表于 2017-8-21 19:01:53 | 显示全部楼层
上图,哪些管结露哪些管常温,上图大家看得清楚
发表于 2017-8-21 19:07:54 | 显示全部楼层
排气吸气都很凉?能凝露吗?
 楼主| 发表于 2017-8-21 19:12:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 sipolar 于 2017-8-21 19:17 编辑
华维国际 发表于 2017-8-21 19:07
排气吸气都很凉?能凝露吗?


吸排气均结露,蒸发器中间4根冰凉结露,上部下部均不结露,手背接触都感觉没什么凉气。

我自己估计要么是联机管裸露的原因,要么是内机分歧管堵了一个。
发表于 2017-8-21 19:41:30 | 显示全部楼层
你分析得有一定道理,还是仔细清理管路,检查你所说的,祝你早些维修成功!
发表于 2017-8-22 01:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得外机毛细微堵,适量多加点氟